冷凝器內之過冷度過大,可能原因為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q104
難易度分析
3 / 5
此題評為中等難度,因其考查單一概念的准確判斷與對誤導選項的辨識,需具備基礎熱力學知識。
正確答案:③冷媒量過多
③ 冷媒量過多:冷媒量過多時,多餘的液態冷媒會積存於冷凝器底部,佔據部分冷凝管表面積,使有效冷凝面積減少,同時液態冷媒在冷凝器內停留時間延長而被進一步冷卻,導致過冷度異常增大。
錯誤選項解析
- ① 主機卸載運轉:主機卸載運轉時壓縮機冷媒循環量減少,冷凝器內積存的液態冷媒反而減少,會使過冷度降低而非增大。
- ② 冰水溫度過低:冰水溫度過低主要影響蒸發器側的熱交換與低壓壓力,與冷凝器側的過冷度無直接因果關係,且低冰水溫度會使系統負載增加,不會導致過冷度過大。
- ④ 主機滿載運轉:主機滿載運轉屬於正常工況,此時冷媒循環量與冷凝器熱交換能力匹配,過冷度應維持在設計範圍內(約 3~6°C),不會單獨造成過冷度過大的異常現象。
Learning Tip
"本題核心考點為過冷度 (Subcooling) 的成因判斷。過冷度 = 冷凝飽和溫度 − 液管實際溫度,正常值約 3~6°C。冷媒充填過多是過冷度過大的最常見原因,因多餘冷媒淹沒冷凝器換熱面積所致。常考陷阱是將「卸載運轉」與「滿載運轉」混淆——卸載時冷媒流量減少會使過冷度降低,而滿載屬正常運轉不會造成異常。實務檢修時應同時量測高壓壓力與液管溫度交叉比對,並注意過冷度過大常伴隨冷凝壓力偏高的現象。"
學員答題分佈
①主機卸載運轉0%
②冰水溫度過低0%
③冷媒量過多0%
④主機滿載運轉0%