Q48.

使用R-22 之氣冷式冰水主機,裝有儲液器,在試機運轉時,高壓為17.5kg f/cm 2 G(飽和溫度47°C),低壓為4.5kgf/cm 2 G(飽和溫度3°C),冷凝器出液管溫度為35°C,但冷媒視窗仍有氣泡,則可能原因為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q48

難易度分析

3 / 5

此題需結合理論知識與實務判斷:先計算次冷卻度確定高壓正常,再從視窗氣泡的物理含義推測局部壓力下降。選項中有明顯誤導的「低壓」與「膨脹閥不良」需排除,真正答案需從乾燥器阻塞的局部節流效應說明氣泡形成。由於涉及多重概念驗證與排除,難度屬於中等。

正確答案:③冷媒乾燥器半堵

③ 冷媒乾燥器半堵:乾燥過濾器半堵塞時,冷媒流經堵塞處會產生節流效應造成局部壓力下降,使液態冷媒在視窗位置因壓力降低而閃發成氣態產生氣泡;此時冷凝器側之高壓與次冷卻度仍顯示正常讀值,符合題目所述之現象。

錯誤選項解析

  • ① 冷媒充填過少:若冷媒充填過少,冷凝器出液管的次冷卻度會明顯偏低(遠小於正常值),但題目中冷凝器出液溫度35°C與飽和溫度47°C之差為12°C,屬正常次冷卻範圍,故排除此選項。
  • ② 冷媒充填過多:若冷媒充填過多,會導致冷凝壓力異常偏高且儲液器液位上升,視窗應呈現滿液狀態而不會出現氣泡,與題目描述不符。
  • ④ 膨脹閥不良:膨脹閥不良主要影響低壓側壓力與過熱度,通常表現為蒸發壓力異常或壓縮機吸氣過熱度改變,不會直接導致液管視窗出現氣泡。
Learning Tip

"本題核心考點在於辨別視窗氣泡的真正成因。當高壓正常、次冷卻度正常但視窗仍有氣泡時,應優先懷疑液管組件(乾燥過濾器、電磁閥等)的局部堵塞造成節流閃發現象。常見迷思是看到氣泡就直覺認為冷媒不足,必須同時比對次冷卻度才能正確判斷。實務上若乾燥過濾器前後端出現明顯溫差,更是堵塞的重要佐證。"

學員答題分佈

①冷媒充填過少0%
②冷媒充填過多0%
③冷媒乾燥器半堵0%
④膨脹閥不良0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!