LONGEPASS
Q101.

R-22 冰水主機抽真空後,充填冷媒時,應注意事項為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 冷媒系統處理 · Q101

難易度分析

4 / 5

此題包含三項必須正確選取的選項,且需區分氣態與液態充填、泵浦啟動之必要性,屬於多概念且需排除誤導選項的典型考題。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 以氣態冷媒充填:R-22 充填時,壓縮機側應以氣態冷媒充填,可避免液壓縮損壞機件,並確保冷媒在系統中均勻分布。
  • ③ 啟動冰水泵浦:充填前需啟動冰水泵浦,使蒸發器有水流循環,確保冷媒進入後能正常進行熱交換,避免蒸發壓力異常。
  • ④ 啟動冷卻水泵浦:充填前需啟動冷卻水泵浦,使冷凝器有散熱水流,維持系統冷凝壓力穩定,確保冷媒充填過程正常運作。

錯誤選項解析

  • ② 以液態冷媒破空:以液態冷媒破空會導致大量液態冷媒瞬間進入壓縮機,造成液壓縮現象而損壞機件;正確做法是以氣態冷媒進行破空與充填。
Learning Tip

"冰水主機充填冷媒的關鍵在於:①必須以氣態充填保護壓縮機;②充填前務必確認冰水泵浦與冷卻水泵浦均已啟動,建立完整的水循環系統,否則會導致高低壓異常或熱交換不良。常見陷阱是誤以為液態充填較快而忽略液壓縮風險。"

學員答題分佈

①以氣態冷媒充填0%
②以液態冷媒破空0%
③啟動冰水泵浦0%
④啟動冷卻水泵浦0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目