3E 電驛在下列哪些情況會動作?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 冷媒系統處理 · Q107
難易度分析
4 / 5
需在四項選項中找出三項正確功能,並識別其中一項非3E電驛功能,考查對3E電驛功能範圍的精準理解及對接地保護的區分。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 過載:3E電驛具備過載保護功能,當壓縮機馬達電流超過額定值並持續一定時間後,內部雙金屬片受熱彎曲觸發跳脫,切斷控制迴路以防止設備損壞。
- ② 逆向:3E電驛可偵測三相電源之相序錯誤(逆相),當電源相序與設備設計方向相反時會立即動作,避免壓縮機反向運轉造成機械損傷。
- ④ 欠相:3E電驛具有欠相(缺相)偵測能力,當三相電源中任一相斷線或電壓不足時會觸發動作,防止馬達因單相運轉而過熱燒毀。
錯誤選項解析
- ③ 接地:接地故障保護並非3E電驛的功能範圍,需另裝設地絡電驛(ELR)或漏電斷路器(ELCB)來偵測漏電流並執行保護動作。
Learning Tip
"3E電驛的三大保護功能為過載、逆相、欠相,常與接地故障混淆。實務上應注意:接地保護需獨立配置地絡保護裝置,不可依賴3E電驛執行。檢定考試常以「四選三」形式測試此觀念,務必確認3E代表的是E-Overload、E-Reverse、E-Phase Loss三項保護。"
學員答題分佈
①過載0%
②逆向0%
③接地0%
④欠相0%