LONGEPASS
Q22.

往復式冰水主機過載電驛動作時,有可能是

冷凍空調裝修 · 甲級 · 電路系統處理 · Q22

難易度分析

3 / 5

題目測試的是對於過載電驛觸發條件的基本理解,題意相對直接且單選結構簡單,故評為中等難度。

正確答案:③單相運轉

③ 單相運轉:單相運轉(欠相)會使三相馬達剩餘兩相的電流急遽上升至約正常值的√3倍以上,導致過載電驛因過電流而跳脫保護壓縮機。

錯誤選項解析

  • ① 負載太低:負載太低不會導致過載電驛動作,因為負載降低時壓縮機運轉電流反而會下降,不會超過電驛的額定跳脫值。
  • ② 高壓太低:高壓太低代表冷凝壓力偏低,壓縮機運轉負荷減輕,運轉電流會降低,不會觸發過載保護。
  • ④ 冷卻水溫過低:冷卻水溫過低會使冷凝壓力下降,壓縮機運轉條件改善、電流降低,不會引起過載動作。
Learning Tip

"過載電驛(Overload Relay)動作的核心考點在於「過電流」。在冷凍空調實務中,欠相運轉、電壓不平衡、壓縮機機械卡死或冷媒充填過量均會造成運轉電流異常升高。常考陷阱是將「壓力過低」與過載混淆,實際上低壓或低負載只會使電流下降,唯有使電流上升的因素才會觸發過載保護。"

學員答題分佈

①負載太低0%
②高壓太低0%
③單相運轉0%
④冷卻水溫過低0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目