Q107.
若空調箱在運轉時,冰水盤管之進水溫度為10°C,出水溫度為8°C,則可能原因為?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q107
難易度分析
3 / 5
此題為單選,需掌握冷水系統正常的進出水溫差(約5°C)及其意義。考生只須判斷哪些情況會導致溫差過小或過大,並排除不符合的選項。題目沒有數學計算,也不要求多條規定的交叉驗證,故難度為中等。
正確答案:②量測錯誤
② 量測錯誤:正常冰水系統進出水溫差設計值約為5°C(如進水12°C、出水7°C)。本題溫差僅2°C,偏離標準運轉範圍,最可能原因為溫度感測器校準不良或量測儀表誤差導致讀值不正確。
錯誤選項解析
- ① 離心式水泵逆轉:離心式水泵逆轉會導致水流方向相反或流量大幅降低,此時盤管熱交換效率會嚴重下降,通常會造成進出水溫差過大或系統異常運轉,而非僅出現2°C的小溫差。
- ③ 冰水管堵塞:冰水管堵塞會使水流量減少,導致水在盤管內停留時間過長而吸收更多熱量,此時進出水溫差會變大而非變小,與題述2°C溫差現象不符。
- ④ 管路有空氣:管路有空氣會形成氣阻現象,降低熱傳效率並造成水流不穩定,通常會導致溫差異常增大或盤管結凍,不會僅呈現2°C的微小溫差。
Learning Tip
"本題核心考點為冰水系統標準溫差判讀。正常空調冰水系統的進出水溫差設計值約為5°C(ΔT=5°C),此為冷凍空調裝修丙級、乙級檢定常考重點。實務上若溫差過小(如2°C)代表熱交換量不足,可能原因包括量測儀表失準、三通閥洩漏或旁通管路異常;若溫差過大則代表流量不足,應檢查過濾器堵塞、泵浦異常或管路氣阻。檢定中需熟記標準運轉參數以快速排除錯誤選項。"
學員答題分佈
①離心式水泵逆轉0%
②量測錯誤0%
③冰水管堵塞0%
④管路有空氣0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!