Q8.
一般主機使用Y-△降壓啟動器,其啟動轉矩和啟動電流僅為全電壓啟動時
冷凍空調裝修 · 甲級 · 電路系統處理 · Q8
難易度分析
3 / 5
此題要求從星-三角起動時線電壓與相電壓的關係推導出電流與轉矩的變化,再排除常見誤導的百分比選項,屬於需要概念理解與簡易計算的中等難度題型。
正確答案:③33%
③ 33%:33% 為正確答案。Y 接法時每相電壓降為 △ 接法的 1/√3,啟動電流降至全電壓的 1/3;啟動轉矩與電壓平方成正比,故 (1/√3)² = 1/3 ≈ 33%。
錯誤選項解析
- ① 14%:14% 並非 Y-△ 降壓啟動的標準比例。此數值與星形接法下相電壓降至線電壓 1/√3 的數學關係無關,屬於干擾選項。
- ② 17%:17% 同樣不是 Y-△ 啟動的正確比例。可能與其他降壓方式(如自耦變壓器抽頭比)混淆,但與星三角啟動原理不符。
- ④ 43.9%:43.9% 非 Y-△ 降壓啟動的標準值。此數值可能與部分自耦變壓器降壓比(如 65% 抽頭)的平方值混淆,但不適用於星三角啟動器。
Learning Tip
"Y-△ 降壓啟動 是三相感應電動機最常用的啟動方式之一,核心考點在於記住 啟動電流與啟動轉矩均降至全電壓的 1/3(約 33%)。常考陷阱是將此與其他降壓啟動方式(如自耦變壓器 50%、65%、80% 抽頭)的比例混淆。實務上需注意:Y-△ 啟動僅適用於正常運轉時為 △ 接法 的電動機,且啟動轉矩較小,不適合重載啟動場合。"
學員答題分佈
①14%0%
②17%0%
③33%0%
④43.9%0%