Q16.
下列降壓起動方式中,那一種實際上並未降低馬達輸入電壓?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 電路系統處理 · Q16
難易度分析
3 / 5
此題評為中等難度,因需判斷各降壓起動方式是否真正降低馬達輸入電壓,且有選項僅改變相位接線、實際未降低輸入電壓,故需精準理解機制。
正確答案:①Y-△起動
① Y-△起動:Y-△起動是改變馬達繞組接線方式,起動時採星形(Y)接法使每相繞組電壓降為線電壓的 1/√3,但馬達的輸入端線電壓並未改變,僅是繞組相電壓降低,因此實際上並未降低馬達輸入電壓。
錯誤選項解析
- ② 多點電阻式:多點電阻式起動是在電路中串入多段電阻,利用電阻分壓原理實際降低施加於馬達端子的電壓,起動過程中逐步切除電阻以遞增電壓,屬於真正降低輸入電壓的方式。
- ③ 自耦變壓器式:自耦變壓器式起動利用自耦變壓器抽頭將電源電壓實際降壓後再供給馬達,是透過電磁感應原理真正降低馬達輸入端電壓的起動方式。
- ④ 一次電阻式:一次電阻式起動是在馬達主電路(一次側)串聯電阻器,利用電阻器的電壓降來實際降低馬達端子電壓,屬於直接降低輸入電壓的起動方法。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分「改變繞組接線」與「實際降低輸入電壓」的差異。Y-△起動僅改變繞組從Y接變為△接,電源側的線電壓保持不變;而電阻式與自耦變壓器式則是真正從電源端降低供給馬達的電壓。實務上需注意 Y-△起動僅適用於正常運轉時為△接的鼠籠式感應馬達,且起動轉矩僅為全電壓起動的 1/3。"
學員答題分佈
①Y-△起動0%
②多點電阻式0%
③自耦變壓器式0%
④一次電阻式0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!