LONGEPASS
Q26.

冷凍機馬達若為直接起動時,其保險絲或無熔絲開關之規格應根據馬達之

冷凍空調裝修 · 甲級 · 電路系統處理 · Q26

難易度分析

2 / 5

此題屬於單選,需判斷直接起動馬達的保護裝置應以何種電流作為選型基準。題目已明示起動、堵轉及空轉電流均不適宜,考生只須識別正確概念,難度屬於基礎水平。

正確答案:②額定電流

② 額定電流:依據電工法規與馬達保護原則,直接起動之冷凍機馬達,其保險絲或無熔絲開關應以馬達之額定電流為基準進行選型,通常無熔絲開關容量約為額定電流之1.5~2.5倍,以確保正常運轉與過載保護之平衡。

錯誤選項解析

  • ① 起動電流:起動電流雖為馬達啟動瞬間之最大電流值(約為額定電流之5~7倍),但保險絲或無熔絲開關之選型並非直接以此為依據,否則會造成保護裝置容量過大而失去過載保護功能。
  • ③ 堵轉電流:堵轉電流係指馬達轉子卡住無法旋轉時所流過之異常大電流,此為故障狀態下之電流值,不可作為保護裝置正常選型之依據,否則將導致容量嚴重過大而無法提供有效保護。
  • ④ 空轉電流:空轉電流指馬達無負載運轉時之電流,其值低於額定電流,若以此為選型依據會造成保護裝置容量過小,導致馬達在正常負載運轉時頻繁跳脫,影響系統穩定性。
Learning Tip

"此類題型常考馬達保護裝置選型依據,易混淆的觀念為將起動電流或滿載電流誤認為選型基準。實務上,無熔絲開關需承受起動瞬間之大電流而不跳脫,同時在過載時能及時動作,故必須以額定電流為計算基礎。冷凍空調領域中,壓縮機馬達之保護更需考量運轉週期與環境溫度對電流值之影響。"

學員答題分佈

①起動電流0%
②額定電流0%
③堵轉電流0%
④空轉電流0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!