Q43.
密閉式空調冰水主機之馬達最高過熱跳脫保護設定值約為多少(°C)?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q43
難易度分析
2 / 5
此題屬於單項選擇,主要考察對關鍵規範設定值的直接記憶,題目未涉及推理或計算,並且選項相對明確,故評為中等偏易。
正確答案:②82
② 82:82°C 為密閉式冰水主機馬達標準的最高過熱跳脫保護設定值,此溫度考量了絕緣等級(通常為F級或H級)與運轉安全裕度,符合CNS標準及壓縮機原廠保護規範。
錯誤選項解析
- ① 60:60°C 設定值過低,密閉式壓縮機馬達在正常運轉時繞組溫度即可達此範圍,若以此為跳脫值會造成頻繁誤動作,無法維持系統正常運轉。
- ③ 100:100°C 已超過一般F級絕緣的安全運轉上限,若以此作為保護值,馬達繞組絕緣可能已加速劣化,無法有效發揮過熱保護的預防功能。
- ④ 120:120°C 遠超出密閉式壓縮機馬達的容許溫度範圍,此時絕緣材料已嚴重受損,甚至可能導致馬達燒毀,完全失去保護意義。
Learning Tip
"密閉式壓縮機馬達過熱保護為冷凍空調丙級檢定常考題型。關鍵在於區分絕緣等級(E級:120°C、B級:130°C、F級:155°C、H級:180°C)與跳脫保護設定值的不同——跳脫值設定於82°C是為了在絕緣劣化前即啟動保護,留有足夠的安全裕度。實務上若壓縮機頻繁跳脫,應檢查冷媒量不足、散熱不良或軸承磨損等根本原因,而非僅重置保護裝置。"
學員答題分佈
①600%
②820%
③1000%
④1200%