Q53.
(本題刪題)有一熱泵製熱COP 為2.5,當室外溫度為–2°C 時,且室內有80,000 kJ/h 的熱損失,室內溫度欲維持在20ºC,試求其由製熱功率(kJ/h)?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 控制系統處理 · Q53
難易度分析
2 / 5
此題需運用熱泵COP的簡單公式,題目已提供所有必要參數,且為單一答案選擇,無多重選擇或隱蔽陷阱,適合作為基礎概念測試。
正確答案:①32000
① 32000:根據熱泵 COP(性能係數)定義,COP = 供熱量 / 輸入功,故輸入功 = 供熱量 / COP = 80,000 ÷ 2.5 = 32,000 kJ/h,此為維持室內溫度所需的製熱功率。
錯誤選項解析
- ② 40000:40,000 kJ/h 為錯誤計算,可能誤將 COP 當作 2.0 進行運算(80,000 ÷ 2 = 40,000),但題目給定 COP 為 2.5,正確結果應為 32,000 kJ/h。
- ③ 58000:58,000 kJ/h 為錯誤數值,可能混淆了供熱量與輸入功的關係,或誤將溫差(22°C)參與計算,實際上 COP 公式僅涉及熱量與功的比值,與溫差無直接運算關係。
- ④ 50000:50,000 kJ/h 為錯誤計算,可能誤用 COP = 1.6 進行運算(80,000 ÷ 1.6 = 50,000),但題目明確給定 COP 為 2.5,正確輸入功應為 32,000 kJ/h。
Learning Tip
"本題核心考點為熱泵 COP 的定義與計算。COP(Coefficient of Performance)= 供熱量(Qh) / 輸入功(W),已知供熱量等於熱損失量(80,000 kJ/h)時,直接代入即可求得輸入功。常見陷阱為將室外溫度與室內溫度差值誤用於計算,或混淆製熱 COP 與製冷 COP的定義。實務上,熱泵的 COP 會隨室外溫度下降而降低,此題已直接給定 COP 值,無需額外修正。"
學員答題分佈
①320000%
②400000%
③580000%
④500000%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
有一熱泵製熱COP 為2.5,當室外溫度為–2°C 時,且室內有80,000 kJ/h的熱損失,室內溫度欲維持在20ºC,試求其消耗功率(kJ/h)?
熱泵熱水器當進水溫度為15°C、出水溫度設定為55°C、機組輸入功率2.2kW 及製熱COP 值為2,求首次製熱到設定溫度之運轉時間(小時)?
下列何者不影響熱交換器之性能?
冰水器之入口水溫為12°C,出口水溫為7°C,水量為100 l/min,冷凝器入口水溫為30°C,出口水溫為35°C,水量為7.376m 3/hr,假設無任何熱損失,則壓縮機動力(kW)為多少?
有一冰水機,使用5kW 密閉型壓縮機,其冰水入口溫度為12°C,出口溫度為7°C,水量為50 l/min,則其冷凝器散熱量(kcal/h)應為多少?