Q55.
冰水器之入口水溫為12°C,出口水溫為7°C,水量為100 l/min,冷凝器入口水溫為30°C,出口水溫為35°C,水量為7.376m 3/hr,假設無任何熱損失,則壓縮機動力(kW)為多少?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q55
難易度分析
3 / 5
題目要求多步驟計算與單位換算,屬於常見冷凍循環熱平衡的中等難度範例。
正確答案:②8
② 8:依據熱力學第一定律(能量守恆),壓縮機動力 W = Qc - Qe。冷凝器散熱量 Qc = 7376 × 4.186 × (35-30) / 3600 ≈ 42.86 kW,蒸發器吸熱量 Qe ≈ 34.88 kW,兩者差值約為 8 kW,符合壓縮機輸入功率之熱平衡計算。
錯誤選項解析
- ① 4:蒸發器吸熱量計算為 Qe = 100 × 4.186 × (12-7) / 60 ≈ 34.88 kW,此數值僅代表蒸發側熱負載,4 kW 遠低於實際壓縮機所需動力,明顯不符合熱平衡原理。
- ③ 10:10 kW 為常見混淆答案,可能誤將冷凝器水量單位換算錯誤(7.376 m³/hr 應轉換為 7376 L/hr),或誤用溫差比例計算,實際壓縮機動力應以 Qc 與 Qe 之差值為準。
- ④ 14:14 kW 遠高於實際計算值,可能誤將冷凝器散熱量直接當作壓縮機動力,或未正確進行單位統一(如將 L/min 與 m³/hr 混用),導致結果嚴重偏離熱平衡方程式之合理範圍。
Learning Tip
"本題核心考點為冷凍循環熱平衡原理:壓縮機動力 = 冷凝器散熱量 - 蒸發器吸熱量。計算時需特別注意水量單位統一(L/min 轉 kg/s、m³/hr 轉 kg/s,水的密度取 1 kg/L),水的比熱取 4.186 kJ/kg·K。常見陷阱為混淆 Qe、Qc 與 W 的關係,切記 Qc = Qe + W 為能量守恆基本公式,實務上壓縮機效率與熱損失亦會影響實際功耗。"
學員答題分佈
①40%
②80%
③100%
④140%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
有一冰水機,使用5kW 密閉型壓縮機,其冰水入口溫度為12°C,出口溫度為7°C,水量為50 l/min,則其冷凝器散熱量(kcal/h)應為多少?
若冰水機標稱能力為90000kcal/h,實測機能達95%,當冰水器入口處恆溫器設定9°C,出口處防凍開關設定1.5°C 時,則最小必要冰水流量(l/h)為多少?
有一冷凝器,其冷卻水量為360 l/min,其入口水溫為30°C,冷凝負荷為90,000kcal/h 時,則其出口水溫(°C)應為
冰水主機組冰水進出口溫度分別為12°C 及7°C,冰水流量50 LPM,其冷凍能力(kW)為?
空調負荷為352kW,欲使冰水維持在進出口溫度分別為12°C 及7°C時,所需的冰水流量(l/s)?