LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q10
簡單
正確率 -
Q10.

下列何種閥件不適合用來調整水系統之流量,僅適合用於關斷水流

冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q10

難易度分析

2 / 5

此題屬於基礎機械/水工概念題,只需記憶閥門種類與其主要用途,屬於簡單的單一選擇型問題,難度評為 2。

正確答案:①閘閥

① 閘閥:閘閥的閘板採升降式設計,其流道為直通式結構,若用於節流調節會使閘板與閥座產生沖蝕磨損(稱為線割現象),導致密封面受損而無法完全關斷,因此僅適合全開或全關的二元操作。

錯誤選項解析

  • ② 蝶閥:蝶閥的閥板可旋轉至任意角度,具備良好的流量調節特性,其流體阻力小且可精確控制開度,廣泛用於水系統的節流控制,並非僅能關斷。
  • ③ 球塞閥:球塞閥(旋塞閥)透過旋轉塞子改變流道截面積,可用於流量調節,雖然其調節精度不如球型閥,但仍具備節流功能,不屬於僅能關斷的閥件。
  • ④ 球型閥:球型閥(Globe valve)的閥座設計使流體呈S型流動,具有優異的節流調節性能,是專門用於流量控制的閥件,其調節精度為常見閥件中最佳者。
Learning Tip

"閘閥與球型閥的功能差異為冷凍空調水系統檢定常考重點。切記:閘閥因結構特性僅適合全開/全關操作,不可用於節流;而球型閥、蝶閥皆可用於流量調節。實務上若誤將閘閥當作調節閥使用,會加速閥座沖蝕導致內漏,影響系統運轉效率與維護成本。"

學員答題分佈

①閘閥0%
②蝶閥0%
③球塞閥0%
④球型閥0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!