LONGEPASS
Q2.

冰水控制閥之尺寸通常比管線尺寸小,目的是要

冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q2

難易度分析

3 / 5

此題屬典型單一概念判斷題。考察受試者是否了解控制閥尺寸縮小所帶來的比例帶提升效果,並能排除成本、壓降、流速等與主題不符的答案。由於僅需掌握一個核心概念且無需複雜推理或計算,難度屬於中等。

正確答案:③改善控制閥之比例帶

③ 改善控制閥之比例帶:閥門尺寸小於管線可使控制閥在較佳開度範圍內作動,提升比例帶解析度與閥門Authority,使流量調節更為精確,避免閥門長期處於接近全開或全關的非線性控制區。

錯誤選項解析

  • ① 節省造價:節省造價並非工程設計的主要考量。控制閥尺寸縮小是基於控制性能與閥門Authority的技術需求,而非成本因素。
  • ② 降低水壓降:縮小閥門尺寸實際上會增加閥門兩端的壓降,而非降低。此壓降提升正是為了改善控制精度而刻意設計的。
  • ④ 降低流速:縮小閥門通徑會使流經閥門的流速增加(因截面積減小),而非降低。此為流體力學連續方程式的基本原理。
Learning Tip

"此類題型常考控制閥Authority與比例帶的觀念。切記:閥門縮小一號的目的是讓閥門在有效行程內提供更好的調節解析度,使冰水流量控制更精確。實務上,閥門Authority建議維持在0.3~0.5之間,過低會導致控制不穩定,過高則造成不必要的能耗損失。"

學員答題分佈

①節省造價0%
②降低水壓降0%
③改善控制閥之比例帶0%
④降低流速0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目