Q40.
有關密閉離心式壓縮機抽真空後,未充填冷媒前的敘述,下列何者正確?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q40
難易度分析
2 / 5
題目要求判斷抽真空後未充填冷媒時是否可試運轉,主要考核對離心式壓縮機運行前提條件的掌握。由於考查點為單純的程序性規定,無需計算或複雜推理,故評為中等難度。
正確答案:③不可以試運轉
③ 不可以試運轉:離心式壓縮機依賴冷媒進行軸承潤滑與馬達散熱,抽真空後未充填冷媒前,機體內無工作介質,故不可以試運轉以避免設備損壞。
錯誤選項解析
- ① 可以試運轉:密閉離心式壓縮機在真空狀態下無冷媒作為潤滑與冷卻介質,若直接試運轉會導致軸承過熱與機械損壞,故不可試運轉。
- ② 不得超過5 分鐘試運轉:即使限制運轉時間,在無冷媒狀態下運轉仍會造成壓縮機內部零件磨損,任何時長的試運轉皆不被允許。
- ④ 需有冷卻水才可試運轉:冷卻水僅用於冷凝器側的熱交換,無法替代冷媒對壓縮機內部軸承與馬達的潤滑冷卻功能,故即使有冷卻水仍不可試運轉。
Learning Tip
"此類題型常考壓縮機試運轉的前提條件。需牢記離心式壓縮機必須在冷媒充填完成且系統壓力正常後方可試車,真空狀態下運轉會導致軸承燒毀與馬達絕緣劣化,實務上應嚴格遵守操作程序。"
學員答題分佈
①可以試運轉0%
②不得超過5 分鐘試運轉0%
③不可以試運轉0%
④需有冷卻水才可試運轉0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!