Q115.

有關中央空調系統主機試俥前,下列敘述哪些正確?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q115

難易度分析

4 / 5

本題要求同時確認多項安全檢查項目,需具備中央空調主機運作全貌及各部件互相影響的判斷力,並辨識常見的檢查疏漏,屬於較高難度題目。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 油溫及油位是否正常:壓縮機潤滑油的溫度與油位是試車前必檢項目,油位不足會導致軸承潤滑不良,油溫過低則可能使冷媒溶於潤滑油中,影響壓縮機正常運轉。
  • ② 系統冷媒操作閥需開啟:冷媒操作閥必須處於開啟狀態,以確保冷媒循環迴路暢通,若閥門關閉將導致系統無法建立正常壓力循環,造成壓縮機過載或低壓保護動作。
  • ③ 檢查保護元件及調整其設定值:保護元件(如高/低壓開關、油壓保護、過電流保護等)需在試車前確認其功能正常並設定於額定保護值,以確保設備運轉時能有效發揮保護作用。

錯誤選項解析

  • ④ 不考慮輔助設備是否正常:試車前必須確認所有輔助設備(如冷卻水塔、幫浦、風扇等)均處於正常狀態,此選項稱「不考慮」嚴重違反操作規範,正確做法應全面檢查週邊附屬設備之運轉條件。
Learning Tip

"中央空調主機試車前檢查為常考題型,重點在於確認「潤滑系統、冷媒迴路、保護裝置、輔助設備」四大項目皆需正常。易混淆陷阱為忽略輔助設備檢查或誤以為保護元件可於運轉後再調整,實務上所有保護設定必須於試車前依原廠規範設定完畢。"

學員答題分佈

①油溫及油位是否正常0%
②系統冷媒操作閥需開啟0%
③檢查保護元件及調整其設定值0%
④不考慮輔助設備是否正常0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!