Q50.

使用電子檢漏器測漏時,下列何者正確?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q50

難易度分析

2 / 5

此題屬於基本程序性知識,僅需記憶正確步驟,選項相對簡單,缺乏複雜推理,故評為簡單程度。

正確答案:①先灌冷媒再以氮氣升壓

① 先灌冷媒再以氮氣升壓:電子檢漏器是專門偵測冷媒氣體的設備,先充注少量冷媒後再以氮氣加壓至測試壓力,可使冷媒均勻分佈於管路中,當發生洩漏時,逸出的冷媒才能被檢漏器準確偵測。

錯誤選項解析

  • ② 先以氮氣升壓再灌冷媒:若先以氮氣升壓再灌冷媒,冷媒無法有效均勻混合於高壓氮氣中,且可能因壓力已達測試值而無法安全追加冷媒,導致檢漏靈敏度大幅下降。
  • ③ 僅以氮氣加壓:電子檢漏器無法偵測氮氣,僅以氮氣加壓雖可進行壓力保持試驗,但無法配合電子檢漏器定位洩漏點,必須加入冷媒作為示蹤氣體。
  • ④ 先充填冷媒再降壓:降壓會使管路壓力低於測試標準,不僅無法有效檢漏,更違反CNS冷凍空調管路試壓規範,正確程序應為先灌冷媒後以氮氣升壓至規定值。
Learning Tip

"電子檢漏器測漏的核心關鍵在於必須有冷媒作為偵測介質。常見陷阱是誤以為僅用氮氣加壓即可檢漏,實際上氮氣僅提供測試壓力,真正被偵測的是冷媒。實務操作時,先注入少量冷媒(約0.5~1kg)後再充氮至規定壓力,可確保洩漏時冷媒濃度足以觸發檢漏器警報,同時符合安全與經濟效益。"

學員答題分佈

①先灌冷媒再以氮氣升壓0%
②先以氮氣升壓再灌冷媒0%
③僅以氮氣加壓0%
④先充填冷媒再降壓0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!