Q13.
R22 冷媒系統倘洩漏量大時,宜採用哪一個選項以測出洩漏點?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q13
難易度分析
2 / 5
此題僅考核基本概念記憶與單一選項排除,缺乏多步推理或複雜條件判斷,故評為中等難度。
正確答案:③肥皂水
③ 肥皂水:肥皂水塗抹法利用表面張力原理,在洩漏點會產生持續氣泡,能直觀且精確地定位大量洩漏位置,操作簡便且成本低廉,是R22冷媒系統洩漏量大時最實用的檢測方法。
錯誤選項解析
- ① 鹵素燈:鹵素燈測漏法主要利用火焰顏色變化偵測鹵素氣體,但靈敏度較低且易受環境氣流干擾,對於大量洩漏時反而不易精確定位洩漏點,且存在明火安全風險。
- ② 電子測漏儀:電子測漏儀雖靈敏度高,適合偵測微量洩漏,但在洩漏量大時容易使感測器飽和而失去準確性,且設備成本較高,不作為大量洩漏的首選檢測方式。
- ④ 嗅覺:嗅覺無法可靠偵測R22冷媒洩漏,因R22本身為無色無味氣體,且依賴人體感官缺乏客觀判斷依據,不符合職業安全與檢測準確性要求。
Learning Tip
"此類題型常考洩漏量大小與檢測方法的匹配原則:大量洩漏優先使用肥皂水氣泡法,微量洩漏則選用電子測漏儀。實務上需注意R22屬於HCFC類冷媒,對臭氧層有破壞作用,檢修時應確實回收並遵守環保法規,不可直接排放至大氣中。"
學員答題分佈
①鹵素燈0%
②電子測漏儀0%
③肥皂水0%
④嗅覺0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!