Q50.

冰水器之過熱度太大無法調整,其可能原因為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q50

難易度分析

2 / 5

題目只要求判斷過熱度過高的根本原因,重點在冷媒量,選項設計直觀,無需深度分析或額外資訊。

正確答案:①冷媒不足

① 冷媒不足:冷媒不足時,蒸發器內液態冷媒無法完全填滿換熱面積,導致冷媒蒸氣在蒸發器後半段持續吸熱,使過熱度異常升高且無法透過膨脹閥調整至正常範圍。

錯誤選項解析

  • ② 冷媒過多:冷媒過多會造成蒸發器內液態冷媒過剩,反而會使過熱度偏低,甚至可能產生液壓縮現象,與過熱度過大的症狀相反。
  • ③ 冰水器容量不足:冰水器容量不足主要影響熱交換效率與出水溫度,與過熱度無直接關聯;過熱度異常應從冷媒充填量與膨脹閥作動方向排查。
  • ④ 冷凝器容量不足:冷凝器容量不足會影響次冷度與高壓側壓力,導致冷凝效果不良,但不會直接造成冰水器過熱度過大的問題。
Learning Tip

"本題核心考點為過熱度與冷媒量的關係。過熱度過大常見原因為冷媒不足或膨脹閥開度過小;過熱度過小則多為冷媒過多或膨脹閥開度過大。實務檢修時應先確認冷媒充填量是否正確,再檢查膨脹閥感溫包安裝位置與作動是否正常,避免誤判。"

學員答題分佈

①冷媒不足0%
②冷媒過多0%
③冰水器容量不足0%
④冷凝器容量不足0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!