Q71.
導致往復式冰水主機汽缸蓋過熱原因為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q71
難易度分析
3 / 5
題目僅考驗對往復式冰水機常見失效原因之辨識,選項設有誘餌性選項,考核需精準掌握高壓閥片故障與汽缸蓋溫度關聯。
正確答案:④高壓閥片斷裂
④ 高壓閥片斷裂:高壓閥片斷裂會使壓縮氣體在壓縮行程中回流至汽缸,造成反覆壓縮與排氣受阻,導致汽缸蓋溫度急遽升高,是往復式壓縮機過熱的典型故障原因。
錯誤選項解析
- ① 冷卻水量太大:冷卻水量太大會使冷凝壓力降低、散熱效果增強,反而有助於降低系統溫度,不會導致汽缸蓋過熱。
- ② 冰水溫太低:冰水溫太低會使蒸發壓力下降、壓縮機負荷減輕,通常不會造成汽缸蓋異常過熱,反而可能導致結霜現象。
- ③ 冷媒太多:冷媒太多會使系統壓力升高,但主要影響冷凝器與高壓側,並非直接導致往復式壓縮機汽缸蓋過熱的主因。
Learning Tip
"往復式壓縮機的汽缸蓋過熱多與排氣閥片異常或冷媒回流有關。常考陷阱是將冷卻水或冷媒量的變化誤認為過熱主因,實際上閥片斷裂、閥板密封不良才是直接導致高溫的關鍵。實務檢修時應優先檢查閥片完整性與排氣壓力是否正常。"
學員答題分佈
①冷卻水量太大0%
②冰水溫太低0%
③冷媒太多0%
④高壓閥片斷裂0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!