LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q88
困難
正確率 -
Q88.

變風量(VAV)系統,當外氣與空調負荷變化時,下列哪些溫度會改變?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q88

難易度分析

4 / 5

題目需辨析VAV系統各溫度點隨外氣與負荷變化的變化,並排除送風溫度不變的誤區,需同時判斷多項關係,屬於概念理解與多重選擇的難度。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 離風溫度:離風溫度指空氣離開冰水盤管或加熱盤管後的溫度。當外氣條件或空調負荷改變時,盤管的熱交換效率與負荷匹配狀態會隨之變化,導致離風溫度產生波動。
  • ③ 回風溫度:回風溫度反映空調區域的實際熱負荷狀態。當室內負荷(人員、設備、日照等)或外氣滲入量變化時,室內溫度改變,回風溫度必然隨之變化。
  • ④ 混合風溫度:混合風溫度是外氣與回風混合後的溫度。當外氣溫度或外氣引入比例改變時,混合點狀態會偏移,直接影響混合風溫度。

錯誤選項解析

  • ① 送風溫度:VAV系統的核心控制策略是維持送風溫度恆定,透過調節風量來適應負荷變化,而非改變送風溫度。因此送風溫度不會隨外氣與負荷變化而改變。
Learning Tip

"VAV系統與定風量(CAV)系統的控制邏輯差異為常考重點:VAV採定溫變風量,CAV採定風量變溫度。解題關鍵在於理解VAV系統中,送風溫度由冰水閥或熱水閥控制維持設定值,而離風、回風、混合風溫度皆會隨外氣條件與室內負荷動態變化。實務上需注意最小風量設定與外氣量控制對系統穩定性的影響。"

學員答題分佈

①送風溫度0%
②離風溫度0%
③回風溫度0%
④混合風溫度0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!