離心式冰水主機壓縮機過載,可能原因為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q81

難易度分析

4 / 5

多選題要求判斷三個正確項目,並排除與低壓/防凍保護混淆的錯誤選項。需同時運用電力平衡、電壓降與冷卻機制的知識,增加辨識難度。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 電源相電壓不平衡:電源相電壓不平衡會導致三相馬達產生逆相電流,使壓縮機運轉電流異常升高,進而引發過載保護動作。依CNS標準,三相電壓不平衡率應控制在2%以內。
  • ② 電源線路電壓降大:電源線路電壓降大會使壓縮機為維持輸出功率而自動提升運轉電流,當電流超過額定值時即觸發過電驛(OCR)保護。配線設計時需考量電壓降不超過5%。
  • ③ 壓縮機冷卻不足:壓縮機冷卻不足會使馬達繞組溫度急遽上升,導致絕緣阻抗下降與運轉電流增加,最終引發過載跳脫。離心式壓縮機需確保冷媒適量以維持馬達冷卻效果。

錯誤選項解析

  • ④ 冰水流量不足:冰水流量不足主要影響的是蒸發器換熱效率與可能導致低壓側凍結,而非直接造成壓縮機過載。此狀況通常引發的是低壓保護或防凍保護動作,與過載保護屬不同機制。
Learning Tip

"離心式冰水主機過載保護與低壓/防凍保護屬不同故障機制,檢定考試常以此混淆考生。電源品質(電壓不平衡、電壓降)與壓縮機冷卻是過載三大主因;而水流量不足、冷媒洩漏等則歸類於系統側保護。實務運轉維護時,應定期量測三相電壓平衡度與線路電壓降,並確認冷媒充填量充足,以預防過載故障。"

學員答題分佈

①電源相電壓不平衡0%
②電源線路電壓降大0%
③壓縮機冷卻不足0%
④冰水流量不足0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!