Q88.
離心式冰水主機系統運轉,冷媒之低壓蒸發溫度高於冰水出水溫度時,可能原因為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q88
難易度分析
2 / 5
此題為單選題,主要考核離心式冰水系統中蒸發器蒸發溫度與冰水出水溫度之基本熱傳關係。題目僅要求判別哪一因素最可能導致蒸發溫度高於出水溫度,並不需要進行計算或綜合多重條件,故屬於基礎概念測試,難度評為中等偏下。
正確答案:④儀錶故障,量測數據有誤
④ 儀錶故障,量測數據有誤:依據熱傳原理,蒸發器內冷媒的蒸發溫度必須低於冰水出水溫度才能形成熱傳溫差驅動熱交換。若量測結果顯示蒸發溫度高於出水溫度,此為物理上不可能之狀況,唯一合理的解釋是溫度或壓力儀錶故障導致讀數錯誤。
錯誤選項解析
- ① 蒸發器含油量過高:蒸發器含油量過高會降低熱傳效率,使接近溫度(approach temperature)增大,但蒸發溫度仍會低於冰水出水溫度,不會出現題述之反常現象。
- ② 蒸發器水側端結垢:蒸發器水側結垢同樣會造成熱傳阻力增加、接近溫度上升,然而基於熱力學第二定律,熱傳方向仍由水側流向冷媒側,蒸發溫度必然低於出水溫度,結垢無法導致題述狀況。
- ③ 冷媒系統冷媒量不足:冷媒量不足會使蒸發壓力與蒸發溫度下降,導致製冷能力降低,但蒸發溫度依然會低於冰水出水溫度以維持熱傳驅動溫差,不會出現蒸發溫度高於出水溫度的情形。
Learning Tip
"此題核心考點為蒸發器熱傳溫差的基本物理關係。在正常運轉下,冷媒蒸發溫度 < 冰水出水溫度 < 冰水入水溫度,三者存在固定的大小順序。若出現違反此順序的讀數,應優先懷疑儀錶校驗失效或感溫元件故障,而非系統本身的問題。實務上常見陷阱是將接近溫度增大(由結垢或含油引起)與溫度順序顛倒混淆,前者是效率下降但仍維持正確溫差方向,後者則必定是量測錯誤。"
學員答題分佈
①蒸發器含油量過高0%
②蒸發器水側端結垢0%
③冷媒系統冷媒量不足0%
④儀錶故障,量測數據有誤0%