LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q95
困難
正確率 -
Q95.

冷媒循環系統蒸發溫度一定,冷凝溫度升高時,下列敘述哪些正確?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q95

難易度分析

4 / 5

此題要求選擇多個正確敘述,考驗對冷凝溫度變化對整個循環的多面影響之全面理解。題目設計有明顯誤導選項,需辨別壓縮機效能與循環量之真實關係,並綜合評估 COP、排氣溫度、冷凍效果等因素,屬於較高難度。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 性能係數減少:性能係數(COP)等於冷凍效果除以壓縮機輸入功。當冷凝溫度升高時,壓縮比增大導致壓縮機耗功增加幅度大於冷凍效果變化,因此 COP 必然下降。
  • ② 壓縮機吐出口溫度上升:冷凝溫度升高代表冷凝壓力(高壓側)上升,壓縮機需克服更大背壓進行排氣,導致壓縮比增大,壓縮過程的排氣溫度隨之上升。
  • ③ 冷凍效果降低:冷凝溫度升高使膨脹閥入口焓值增加,經節流後進入蒸發器的冷媒乾度變大,導致單位冷凍效果(蒸發器吸熱量)減少。

錯誤選項解析

  • ④ 冷媒循環量增加:冷凝溫度升高使壓縮比增大,壓縮機的容積效率反而下降,導致實際冷媒循環量減少而非增加。正確觀念為高壓側壓力升高會降低壓縮機吸氣效率。
Learning Tip

"此題核心考點為冷凝溫度變化對冷凍循環性能的影響。常見陷阱是誤認為高壓升高會使冷媒循環量增加,實際上壓縮比增大會降低容積效率,使循環量減少。實務上,冷凝溫度每升高 1°C,COP 約下降 2%~3%,因此保持冷凝器散熱良好(清洗翅片、確保風量)是維持系統效率的關鍵操作。"

學員答題分佈

①性能係數減少0%
②壓縮機吐出口溫度上升0%
③冷凍效果降低0%
④冷媒循環量增加0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目