LONGEPASS
Q47.

一般R-134a 冰水主機其蒸發溫度降低1°C 時,COP 約降(%)?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 控制系統處理 · Q47

難易度分析

3 / 5

此題要求運用蒸發溫度變化對 COP 之經驗性關係,單一選項且無需複雜推導,故屬於中等難度。

正確答案:②3

② 3:3% 是冷凍空調領域的經驗法則。當 R-134a 蒸發溫度下降 1°C 時,蒸發壓力隨之降低,導致壓縮機壓縮比增大、輸氣係數下降,同時單位冷凍效應減少,綜合結果使 COP(性能係數)約下降 3%。

錯誤選項解析

  • ① 1:1% 的數值低估了蒸發溫度變化對系統性能的影響。實際上,蒸發溫度每降低 1°C,壓縮機的單位冷凍效應減少與壓縮功增加的綜合效應會導致 COP 下降幅度更大。
  • ③ 5:5% 的數值高估了單一溫度變化的影響。此數值較接近冷凝溫度升高 1°C 時對 COP 的影響範圍,容易與蒸發溫度變化的效應混淆。
  • ④ 7:7% 的降幅遠超過實際經驗值。如此大的 COP 變化通常發生在蒸發溫度大幅下降(約 2~3°C)或系統出現冷媒洩漏、膨脹閥故障等異常狀況時。
Learning Tip

"此題考蒸發溫度與 COP 的關係。切記:蒸發溫度每降 1°C,COP 約降 3%;反之,冷凝溫度每升 1°C,COP 約降 3%~4%。兩者皆使壓縮比增大而降低效率,實務上應定期檢查蒸發器結霜、冷媒充填量及膨脹閥過熱度設定,以維持最佳運轉效能。"

學員答題分佈

①10%
②30%
③50%
④70%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!