Q95.
當往復式壓縮機發生液壓縮損壞之典型的特徵為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q95
難易度分析
2 / 5
本題要求考生記憶液壓縮機液壓縮時常見的失效症狀,辨識與其他非液壓縮相關損害之差異。題目設計簡單、單選,並未涉及進階計算或多概念結合,故評為基礎難度。
正確答案:①吸氣閥片破裂
① 吸氣閥片破裂:液壓縮發生時,液態冷媒進入氣缸無法被壓縮,於壓縮衝程產生極高液壓衝擊力,此反向壓力直接作用於吸氣閥片導致其破裂,這是液壓縮損壞最典型的特徵。
錯誤選項解析
- ② 排氣閥片破裂:排氣閥片破裂通常是由排氣壓力過高、排氣溫度過高或閥片材質疲勞所引起,與液壓縮的損壞機制無直接關聯。
- ③ 曲軸磨損:曲軸磨損主要源於潤滑不良、軸承間隙過大或長期運轉磨耗,並非液壓縮造成的典型損壞模式。
- ④ 氣缸磨損:氣缸磨損多因潤滑油不足、冷媒中混入雜質或長期摩擦所致,液壓縮的主要破壞路徑是閥片而非氣缸壁。
Learning Tip
"液壓縮是冷凍空調實務中最常見的壓縮機損壞原因之一,關鍵在於過熱度不足導致液態冷媒回流。常考陷阱是混淆吸氣閥片與排氣閥片的損壞原因。實務上應確保膨脹閥設定正確、蒸發器風扇運轉正常,並安裝氣液分離器以防止液壓縮發生。"
學員答題分佈
①吸氣閥片破裂0%
②排氣閥片破裂0%
③曲軸磨損0%
④氣缸磨損0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!