冷凍空調系統運轉中發現水管路有振動及水壓錶上下擺動時,表示

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q4

難易度分析

3 / 5

題目為單選,需辨識水管振動與壓力擺動所指示之異常,選項中包含冷媒側異常及水量過大等多種情境,設計上故障類型易混淆,因而使考生在選擇時需留意概念區分,故評為一般難度。

正確答案:③該管路水量不足

③ 該管路水量不足:管路水量不足時會產生氣穴現象(Cavitation)與空氣混入,水流不穩定導致管路振動及水壓錶指針上下擺動,此為典型故障徵兆。

錯誤選項解析

  • ① 冷凝器水側端結垢:冷凝器水側結垢會導致熱傳效率下降與冷凝壓力升高,但屬於緩慢的熱交換劣化現象,不會造成管路振動與水壓錶指針擺動。
  • ② 冷媒系統中有不凝結氣體:不凝結氣體(如空氣)混入冷媒系統會使冷凝壓力異常升高,此為冷媒迴路問題,與水冷管路系統的振動現象無直接關聯。
  • ④ 該管路水量太大:水量過大通常會使系統水壓維持在較高且穩定的狀態,並可能導致泵浦馬達過載,但不會引起管路振動與壓力錶擺動。
Learning Tip

"本題核心考點為水冷系統水量不足之故障判別。當水管路振動搭配水壓錶擺動同時出現時,應優先檢查管路是否有空氣滲入、水閥開度不足或泵浦吸入側有洩漏。此現象與冷媒側問題(如不凝結氣體、高壓異常)容易混淆,考生需明確區分水系統與冷媒系統的故障徵兆差異。"

學員答題分佈

①冷凝器水側端結垢0%
②冷媒系統中有不凝結氣體0%
③該管路水量不足0%
④該管路水量太大0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!