Q47.
冰水泵在試運轉時,冰水管路有噪音及震動,其可能原因為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q47
難易度分析
3 / 5
題目要求判斷試運轉時噪音與震動的主要原因,包含典型陷阱,需區分馬達反轉與空氣滯留的症狀,屬於一般難度。
正確答案:③水管內尚有空氣
③ 水管內尚有空氣:水管內尚有空氣是試運轉時噪音與震動的最常見原因。空氣在管路中形成氣阻(air lock)與水錘效應,會產生明顯的撞擊聲與管路抖動。必須確實執行排氣作業,打開管路最高點之排氣閥直至水流穩定排出。
錯誤選項解析
- ① 水泵馬達反轉:水泵馬達反轉會導致出水量不足或壓力下降,主要表現為流量異常而非管路噪音與震動。馬達反轉應檢查電源相序是否接反。
- ② 水管固定不牢:水管固定不牢確實可能引起震動,但此情況通常發生於運轉一段時間後因支架鬆脫所致,非試運轉初期噪音的主因。應優先排除空氣問題。
- ④ 仍屬正常:冰水管路出現噪音與震動不屬正常現象,若未及時處理會導致管路接頭鬆脫、泵浦軸承損壞或支架變形。試運轉階段應確認管路內空氣已完全排除。
Learning Tip
"本題核心考點為冰水系統試運轉排氣程序。常見陷阱是將「空氣未排盡」與「馬達反轉」混淆——前者產生氣蝕噪音與震動,後者則表現為流量不足與壓力偏低。實務上,新裝或維修後之冰水管路必須依序執行:管路沖洗→排氣閥排氣→壓力測試→運轉檢測,且應檢查膨脹水箱預充壓力是否正常,避免空氣再次進入系統。"
學員答題分佈
①水泵馬達反轉0%
②水管固定不牢0%
③水管內尚有空氣0%
④仍屬正常0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!