冷凍空調系統滿載運轉記錄(儀錶精準)中發現高壓吐出端有過熱之情況,表示

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q7

難易度分析

3 / 5

此題需先辨認高壓吐出端過熱的典型原因,並排除與冷媒循環量無關的選項。考點在於理解冷媒不足時壓縮機排氣溫度異常升高的機制,測試對循環量概念的掌握。

正確答案:①冷媒循環量不足

① 冷媒循環量不足:冷媒循環量不足時,壓縮機吸入的冷媒質量流量減少,導致壓縮過程中的冷卻效果不足,使高壓吐出端氣體溫度異常升高(過熱)。此為冷凍空調系統常見的故障現象,冷媒不足會直接影響排氣溫度與系統運轉效率。

錯誤選項解析

  • ② 冷媒循環量太多:冷媒循環量太多會造成冷凝壓力過高或壓縮機液壓縮現象,而非高壓吐出端過熱。過量冷媒反而會降低排氣溫度,因為較多的冷媒質量能帶走更多壓縮熱。
  • ③ 冰水量不足:冰水量不足主要影響蒸發器側的熱交換效率,會導致蒸發溫度下降或冰水出口溫度偏高,與高壓吐出端過熱無直接關聯。此狀況應檢查蒸發器水流開關與幫浦運轉情形。
  • ④ 冷卻水水量太大:冷卻水水量太大反而會降低冷凝溫度與冷凝壓力,有助於系統散熱,不會造成高壓吐出端過熱。冷卻水量不足才是導致高壓側異常的可能原因。
Learning Tip

"此類題型常考高壓側過熱與低壓側異常的故障判別。關鍵在於理解冷媒循環量對壓縮機排氣溫度的直接影響:冷媒不足→排氣過熱;冷媒過多→可能液壓縮。實務檢修時應先確認冷媒充填量與膨脹閥開度是否正常,並注意油面視鏡是否有氣泡作為冷媒不足的判斷依據。"

學員答題分佈

①冷媒循環量不足0%
②冷媒循環量太多0%
③冰水量不足0%
④冷卻水水量太大0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!