冷媒不足時,壓縮機之吐出口溫度會造成下列何種現象?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q39

難易度分析

2 / 5

題目僅要求對冷媒不足時壓縮機吐氣溫度變化的基礎概念進行回憶,沒有複雜推理或多選判斷,難度屬於相對簡單。

正確答案:①上升

① 上升:冷媒不足會導致蒸發壓力降低,使壓縮比增大,同時返回壓縮機的低溫吸氣冷媒量減少,冷卻效果下降,因此吐氣溫度會上升。

錯誤選項解析

  • ② 下降:吐氣溫度下降是錯誤的。實際上冷媒不足時壓縮比升高且冷卻效果變差,吐氣溫度會升高而非下降。
  • ③ 不變:吐氣溫度不變是錯誤的。冷媒量直接影響系統熱力學循環,冷媒不足必然改變壓縮機的運轉條件,吐氣溫度不可能維持不變。
  • ④ 不一定:此現象有明確的熱力學規律可循,冷媒不足導致壓縮比升高與冷卻不足,吐氣溫度上升是必然結果,並非不一定。
Learning Tip

"此類題型常考冷媒量異常對系統壓力和溫度的影響。需區分冷媒不足(吐氣溫度上升、吸氣壓力偏低)與冷媒過量(可能導致液壓縮、吐氣溫度偏低)的不同現象。實務上可透過量測高低壓側壓力與吐氣溫度來診斷冷媒充填量是否適當,避免壓縮機因過熱而損壞。"