Q115.

造成離心式冰水主機壓縮機止推軸承損壞之可能原因為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q115

難易度分析

3 / 5

題目結構需判斷低載運轉導致喘振及止推軸承受力交變,其他選項為常見誤導,故屬中等難度。

正確答案:④壓縮機長時間低載運轉

④ 壓縮機長時間低載運轉:壓縮機長時間低載運轉會引發喘振現象(Surge),造成冷媒逆流與軸向推力劇烈波動,使止推軸承受反覆衝擊而損壞。同時低載時油泵供油壓力不足,軸承潤滑油膜難以維持,加劇磨損。此為離心式壓縮機最常見的軸承故障原因。

錯誤選項解析

  • ① 壓縮機葉輪磨損:壓縮機葉輪磨損主要影響的是壓縮機的壓縮效率與排氣量,會導致性能下降,但並非直接造成止推軸承損壞的原因。葉輪磨損屬於旋轉部件的磨耗問題,與軸向推力無直接關聯。
  • ② 系統長時間在75%以上之負載運轉:系統在75%以上高負載運轉屬於離心式冰水主機的正常穩定運轉區間,此時軸向推力方向穩定且潤滑油膜形成良好,不會導致止推軸承異常損壞。高負載反而比低負載更利於軸承穩定。
  • ③ 導流翼開度太大:導流翼(Pre-rotation vanes)開度太大會使進入葉輪的冷媒流量增加,壓縮機處於高容量運轉狀態,此工况下軸向推力方向一致且穩定,不會造成止推軸承損壞。導流翼開度主要用於容量調節。
Learning Tip

"離心式冰水主機的喘振(Surge)是止推軸承損壞的核心考點。低載運轉時葉輪出口壓力高於冷凝壓力,冷媒逆流產生交變軸向推力,破壞止推軸承。實務上應避免主機在30%以下負載長時間運轉,並確保防喘振控制系統正常作動。容易混淆的觀念是將高負載誤認為軸承損壞主因,實際上高負載運轉反而穩定。"

學員答題分佈

①壓縮機葉輪磨損0%
②系統長時間在75%以上之負載運轉0%
③導流翼開度太大0%
④壓縮機長時間低載運轉0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!