Q76.
離心式冰水主機冷卻水溫度過高,水流量太小,可能引起
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q76
難易度分析
3 / 5
此題需要判斷冷卻水溫高且流量小時,離心式主機最可能發生的機制。考生須了解高壓比低流量環境會使壓縮機進入喘振區域,而不是單純因冷凝溫度或蒸發溫度下降而停機。題目設有類似但不符實際運作的錯誤選項,故對於理解不夠清楚的考生可能會誤入。總體來說,題目屬於一般難度,考核基礎知識與對核心概念的正確認識。
正確答案:①主機功耗增大,引起喘振
① 主機功耗增大,引起喘振:當冷卻水溫度過高且流量不足時,冷凝器散熱效果惡化,導致冷凝壓力上升,壓縮機壓縮比增大使功耗增加;離心式壓縮機在高壓比低流量工況下易發生喘振現象(surge),造成機組不穩定運轉。
錯誤選項解析
- ② 冷凝溫度降低,主機停機:冷卻水散熱不良會使冷凝溫度升高而非降低;冷凝溫度過高會觸發高壓保護開關動作導致停機,而非因冷凝溫度降低停機。
- ③ 蒸發溫度降低,主機停機:冷卻水側問題主要影響冷凝端而非蒸發端;蒸發溫度降低通常與冰水流量不足或蒸發器負載過小有關,與冷卻水條件無直接關聯。
- ④ 冷凝壓力降低,主機停機:冷卻水溫度過高且流量不足會使冷凝壓力升高而非降低;冷凝壓力升高會觸發高壓切斷保護導致停機。
Learning Tip
"離心式冰水主機的喘振是常考重點,發生於冷凝壓力過高或蒸發壓力過低導致壓縮比超出穩定運轉範圍時。冷卻水側問題(水溫高、流量小、冷凝管結垢)均會使冷凝壓力上升,而冰水側問題則影響蒸發壓力。實務上應定期檢查冷卻水塔散熱效能、水質處理及冷凝管清洗,避免喘振造成壓縮機損壞。"
學員答題分佈
①主機功耗增大,引起喘振0%
②冷凝溫度降低,主機停機0%
③蒸發溫度降低,主機停機0%
④冷凝壓力降低,主機停機0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!