Q118.
二段冷凍循環系統,中間壓力過高,可能原因為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q118
難易度分析
3 / 5
需了解雙段壓縮系統中高段與低段的卸載對中間壓力的不同影響,並辨別常見的錯誤選項,整體為中等難度。
正確答案:①高段壓縮機加卸載機構故障
① 高段壓縮機加卸載機構故障:高段壓縮機加卸載機構故障會導致高段壓縮機無法正常抽吸中間階段的冷媒氣體,使低段排出的氣體無法被有效帶走,造成中間壓力累積升高。
錯誤選項解析
- ② 中間冷卻器之冷媒控制閥開度太小:中間冷卻器之冷媒控制閥開度太小會減少進入中間冷卻器的液態冷媒流量,導致冷卻效果下降,但主要影響的是中間溫度上升而非中間壓力過高的直接原因。
- ③ 低段壓縮機卸載運轉:低段壓縮機卸載運轉會減少低段排入中間階段的冷媒氣體量,反而會使中間壓力降低,與題幹所述之中間壓力過高現象相反。
- ④ 冷凍負荷過小:冷凍負荷過小會使系統整體冷媒循環量減少,蒸發壓力與中間壓力均會下降,不會造成中間壓力過高的狀況。
Learning Tip
"二段壓縮冷凍循環之中間壓力取決於低段排氣量與高段抽吸量的平衡。常考陷阱在於混淆「卸載」對壓力的影響方向:低段卸載會降低中間壓力,高段卸載或故障才會使中間壓力升高。實務檢修時應優先確認高段壓縮機加卸載機構之動作是否正常,並檢查中間冷卻器之冷媒液位與閥門開度。"
學員答題分佈
①高段壓縮機加卸載機構故障0%
②中間冷卻器之冷媒控制閥開度太小0%
③低段壓縮機卸載運轉0%
④冷凍負荷過小0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!