冷凍空調裝修/故障排除/Q16
中等
正確率 -
Q16.

系統運轉時高壓及低壓都偏高,且室溫一直無法達設定值極可能為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q16

難易度分析

3 / 5

題目屬於單選,重點考核對冷凍系統雙壓偏高情境的理解。考生需辨識壓縮機噸位不足會造成排氣不足,導致高低壓同時升高,而其他選項則會產生相反或無關的壓力變化。此種題型包含一個容易混淆的陷阱,但並不需要複雜計算或多層推理,屬於一般概念題。

正確答案:①主機噸位選用太小

① 主機噸位選用太小:壓縮機噸位過小時,其排氣能力不足以處理系統熱負載,導致冷媒無法有效循環壓縮,使高壓側與低壓側壓力同時偏高,且冷房效果不彰而室溫無法達到設定值。

錯誤選項解析

  • ② 冷卻水量太大:冷卻水量太大反而會增強冷凝器散熱效果,使冷凝壓力(高壓)下降,與題述高壓偏高的現象矛盾。正確而言,冷卻水量不足才會導致高壓偏高。
  • ③ 冷媒量不足:冷媒量不足時,系統內冷媒循環量減少,會造成蒸發壓力(低壓)與冷凝壓力(高壓)同時偏低,而非偏高。此為常見混淆點,應與冷媒過量時雙壓偏高的狀況區分。
  • ④ 冰水量太大:冰水量太大會提升蒸發器熱交換效率,使蒸發壓力(低壓)下降,有利於降溫效果,不會造成雙壓偏高且室溫無法達標的現象。
Learning Tip

"本題核心考點為冷凍系統雙壓偏高之故障診斷。當高壓與低壓同時偏高且冷卻效果不良時,應優先檢查壓縮機噸位是否匹配熱負載、冷媒是否充填過量,以及壓縮機閥片是否損傷導致壓縮效率下降。常考陷阱在於將「冷媒不足」與「冷媒過量」的壓力表現混淆——冷媒不足時雙壓偏低,冷媒過量或壓縮機能力不足時雙壓偏高。實務上亦須確認膨脹閥開度是否過大及系統內是否混入空氣等異常因素。"

學員答題分佈

①主機噸位選用太小0%
②冷卻水量太大0%
③冷媒量不足0%
④冰水量太大0%