LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q120
困難
正確率 -
Q120.

螺旋式冰水主機系統運轉,蒸發器之趨近溫度高於設計值,可能原因為?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q120

難易度分析

4 / 5

本題難度主要來自於必須一次性選出兩項正確答案,並透過對熱交換器工作原理的深入理解,辨別哪些因素真正影響蒸發器的趨近溫度。考生須把握蒸發器側與冷凝器側的區別,避免將水量或氣體問題誤歸於同一層面,進而確保答案的完整性。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 蒸發器水側端結垢:蒸發器水側端結垢會形成熱阻層,降低熱傳導效率,導致冷媒蒸發溫度與冰水出口溫度之間的趨近溫度升高,此為熱交換器性能劣化的典型徵兆。
  • ② 冷媒系統冷媒量不足:冷媒量不足會使蒸發器內冷媒填充率下降,有效熱交換面積減少,造成蒸發壓力與溫度異常,進而使趨近溫度偏離設計值。

錯誤選項解析

  • ③ 冰水水量不足:冰水水量不足會導致進出水溫差增大,但主要影響的是熱負載移除率,而非直接造成趨近溫度升高;此選項容易與結垢造成的熱傳不良混淆。
  • ④ 冷媒系統有空氣:冷媒系統有空氣會使冷凝壓力升高,主要影響冷凝器側性能,而非蒸發器趨近溫度;空氣存在屬於高壓側問題,與本題蒸發器側異常無關。
Learning Tip

"趨近溫度是評估蒸發器熱交換效率的核心指標,正常值約為 1~2°C。常考陷阱在於混淆蒸發器側(結垢、水量不足、冷媒不足)與冷凝器側(空氣混入、冷卻水問題)的故障徵兆。實務上應定期進行水質管理與熱交換器清洗,並透過高低壓壓力錶讀數交叉比對,才能準確判斷故障根源。"

學員答題分佈

①蒸發器水側端結垢0%
②冷媒系統冷媒量不足0%
③冰水水量不足0%
④冷媒系統有空氣0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目