Q132.
螺旋式冰水主機運轉時壓縮機排氣出溫度過高,可能原因有
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q132
難易度分析
4 / 5
此題需同時辨識冷卻塔效能低下與制冷劑不足兩種原因,並排除負載與充注過多等誤導選項,對制冷循環的熱力學知識及問題診斷判斷提出較高要求。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 冷卻水塔散熱能力降低:冷卻水塔散熱能力降低會導致冷凝溫度上升,壓縮機必須在更高的冷凝壓力下運轉,使排氣過熱度增加,進而造成排氣溫度異常升高。常見原因包括散熱鰭片髒污、風機故障或冷卻水流量不足。
- ② 系統冷媒不足:系統冷媒不足會使蒸發壓力降低且壓縮比增大,冷媒在壓縮過程中產生更高的壓縮熱,同時回氣冷媒量減少也降低對壓縮機的冷卻效果,導致排氣溫度顯著上升。
錯誤選項解析
- ③ 系統冷媒過多:系統冷媒過多通常會造成冷凝壓力偏高及液壓縮風險,但不會直接導致排氣溫度過高。過量冷媒反而可能因回液現象使排氣溫度偏低,此選項與排氣溫度過高的故障現象不符。
- ④ 主機滿載運轉:主機滿載運轉屬於正常操作工况,雖然排氣溫度會比部分負載時略高,但仍在設計範圍內。若排氣溫度超出正常操作範圍,應歸因於系統異常而非負載大小本身。
Learning Tip
"螺旋式壓縮機排氣溫度過高的核心考點在於區分散熱不良與冷媒量異常兩大類原因。冷卻水塔效能下降與冷媒不足均會使壓縮比增大而升高排氣溫度,實務上應優先檢查冷凝器進出水溫差與系統低壓側壓力來快速判斷故障源。注意冷媒過多與滿載運轉並非排氣溫度異常過高的正確原因,此為常見混淆陷阱。"
學員答題分佈
①冷卻水塔散熱能力降低0%
②系統冷媒不足0%
③系統冷媒過多0%
④主機滿載運轉0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!