LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q78
困難
正確率 -
Q78.

離心式冰水主機冷凝壓力過高,可能原因為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q78

難易度分析

4 / 5

本題要求選出所有能導致離心式冰水主機冷凝壓力過高的原因。考生必須同時判斷每一選項的真偽,並正確認識負載減少不會升高壓力,而非凝結氣體、冷卻塔散熱降低、冷凝器熱傳效率下降皆會提升壓力。這種需要一次性選出所有正確項目且含單一反向陷阱的設計,對考生的概念辨識與判斷力有較高挑戰。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 冷卻水塔的散熱能力降低:冷卻水塔散熱能力降低會導致冷凝器無法有效排熱,使冷媒冷凝溫度上升,進而造成冷凝壓力過高。常見原因包括風扇馬達故障、散熱片結垢或水量不足。
  • ③ 系統有不凝結氣體:不凝結氣體(如空氣)混入系統會佔據冷凝器內部空間,形成額外的分壓效應,使總壓力升高且阻礙冷媒正常冷凝,是離心式冰水主機常見的異常原因。
  • ④ 冷凝器的熱傳效率變差:冷凝器熱傳效率變差(如管壁結垢、水垢堆積或油膜附著)會降低熱交換效果,使冷媒無法順利冷凝,導致冷凝溫度與壓力同步上升。

錯誤選項解析

  • ② 冷凝器負荷減少:冷凝器負荷減少反而會使冷凝壓力下降,而非升高。此選項因果關係相反,正確應為冷凝器負荷增加才會導致冷凝壓力過高。
Learning Tip

"本題核心考點為冷凝壓力過高之故障診斷。常考陷阱在於混淆「負荷增加」與「負荷減少」的影響方向。實務上,離心式冰水主機冷凝壓力異常時,應優先檢查冷卻水水質與流量、系統是否混入空氣,以及冷凝器銅管是否結垢。定期執行冷凝器管束清洗與抽真空作業是預防此類問題的關鍵維護措施。"

學員答題分佈

①冷卻水塔的散熱能力降低0%
②冷凝器負荷減少0%
③系統有不凝結氣體0%
④冷凝器的熱傳效率變差0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目