Q140.
導致冷卻水泵揚程降低與水量減少之原因有
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q140
難易度分析
4 / 5
本題要求學生了解泵的揚程受管路阻力影響,並能辨識哪些因素會直接導致阻力升高;同時需排除非泵揚程相關的熱力問題。多選題的結構使得每個選項都必須正確評估,若任何選項被漏選或錯選即全失分,故難度偏高。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 冷凝器結垢:冷凝器結垢會使管路內壁粗糙度增加,導致水流阻力上升與摩擦損失加大,進而造成泵的有效揚程降低與循環水量減少。
- ② 過濾網堵塞:過濾網堵塞會使水流通過的有效截面積縮小,造成局部阻力急增與壓降擴大,直接導致泵的揚程表現下降與出水量減少。
- ③ 水系統關斷閥未全開:水系統關斷閥未全開會形成節流效應,使管路系統總阻力曲線上移,泵運轉點偏移設計工况,造成揚程與流量同時降低。
錯誤選項解析
- ④ 冷卻水溫度太高:冷卻水溫度太高主要影響的是冷凝器熱交換效率與系統冷凝壓力升高,而非直接造成泵揚程降低的原因。水溫變化對離心泵揚程的影響極微,此選項混淆了熱力學問題與流體力學問題。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分管路系統阻力因素與熱交換性能因素。導致泵揚程降低與水量減少的原因皆與管路阻力增加有關,包括結垢、堵塞、閥門節流等;而水溫過高屬於熱側問題,影響的是制冷循環效率而非泵的水力性能。實務上應定期執行冷凝器管路清洗與過濾網檢查,並確認所有閥門處於全開定位,以維持冷卻水系統的正常運轉。"
學員答題分佈
①冷凝器結垢0%
②過濾網堵塞0%
③水系統關斷閥未全開0%
④冷卻水溫度太高0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!