LONGEPASS
冷凍空調裝修/試車調整/Q15
中等
正確率 -
Q15.

冷卻水泵之過濾器積存之雜質太多時,不應有下列何種現象?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 試車調整 · Q15

難易度分析

3 / 5

問題考查冷卻水系統過濾器堵塞所產生之流量、壓力與溫差變化。學生需辨別與進水溫度相關之影響,並排除不符合阻塞特性之選項。此結構性推理屬於中等難度。

正確答案:②冰水之冷卻水進水溫度降低

② 冰水之冷卻水進水溫度降低:冷卻水流量減少時,散熱能力下降,冷卻水進水溫度應維持不變或上升,絕不會降低,故此現象不應發生,為本題正確答案。

錯誤選項解析

  • ① 水泵之出口壓力降低:過濾器堵塞會增加管路阻力損失,導致水泵出口流量減少,因此出口壓力確實會降低,此為合理現象。
  • ③ 冰水機之冷卻水出水溫度上升:冷卻水循環量不足時,冷凝器熱交換效率降低,熱量無法充分帶走,導致冷卻水出水溫度上升,此為合理現象。
  • ④ 冰水機之冷卻水溫差增加:流量減少但冷凝器熱負載不變時,單位水量吸收更多熱量,造成冷卻水進出水溫差增大,此為合理現象。
Learning Tip

"本題考冷卻水系統過濾器堵塞的連鎖效應。關鍵觀念:流量減少會導致出口壓力下降、出水溫度上升、溫差增大,但進水溫度由冷卻水塔決定,不會因過濾器堵塞而降低。實務上應定期清洗Y型過濾器,避免氣穴現象與壓縮機高壓跳機。"

學員答題分佈

①水泵之出口壓力降低0%
②冰水之冷卻水進水溫度降低0%
③冰水機之冷卻水出水溫度上升0%
④冰水機之冷卻水溫差增加0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目