Q143.
水冷式冰水主機冷凝器之冷卻入口水溫逐漸升高,可能原因為
冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q143
難易度分析
3 / 5
本題需掌握冷卻水塔工作原理與故障判別,並能辨識兩個會導致入口水溫升高的因素;同時排除因果相反的選項。此種結構使考生須進行概念比對與因果判斷,難度處於中等偏上。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 冷卻水塔散熱能力下降:冷卻水塔散熱能力下降會導致循環水無法有效降溫,使返回冷凝器的入口水溫逐漸升高。常見原因包括散熱填料堵塞、風機馬達轉速不足或環境濕球溫度過高,均會降低熱交換效率。
- ③ 冷卻水塔灑水頭卡住不旋轉:灑水頭卡住不旋轉會造成灑水不均勻,部分散熱填料無法被水潤濕,大幅降低蒸發散熱效果,進而使冷卻水出口溫度上升、入口水溫隨之升高。
錯誤選項解析
- ② 水量太大:水量太大反而會增加熱交換面積與帶熱能力,應使入口水溫降低而非升高。此選項因果關係相反,實務上水量不足才會導致散熱不良。
- ④ 水塔風車風量太大:風車風量太大會增強對流散熱與蒸發冷卻效果,應使水溫降低而非升高。此選項因果關係相反,實際故障應為風量不足或風機皮帶鬆脫。
Learning Tip
"本題考水冷式冷凝器冷卻水塔故障判別。散熱能力下降與灑水不均均會使入口水溫升高;而水量過大或風量過大反而有助於降溫,切勿混淆因果關係。實務上應定期檢查散熱填料清潔度、灑水頭旋轉狀況及風機運轉電流,以維持冷卻水塔設計之逼近溫度(Approach Temperature)。"
學員答題分佈
①冷卻水塔散熱能力下降0%
②水量太大0%
③冷卻水塔灑水頭卡住不旋轉0%
④水塔風車風量太大0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!