LONGEPASS
Q23.

螺旋式冰水主機若其容量為分段控制方式則其多段式溫度控制開關之感溫器(Sensor)應裝在

冷凍空調裝修 · 甲級 · 電路系統處理 · Q23

難易度分析

3 / 5

此題測試考生對螺旋式冰水主機容量分段控制的基本原理掌握。需要辨識哪一位置的溫度最能代表系統負載變化,並排除與末端空調箱或盤管無關的選項。題目難度屬於中等,因為核心概念清晰但需精確回憶控制邏輯,沒有計算或多重選項的複雜性。

正確答案:②冰水器之進水口處

② 冰水器之進水口處:冰水器進水口處的水溫直接反映系統回水溫度,可準確判斷建築物的實際熱負載變化。螺旋式冰水主機採分段容量控制時,感溫器裝於此處能依據回水溫度升降來決定壓縮機的段數啟停,符合冰水系統控制邏輯。

錯誤選項解析

  • ① 空調箱之回風管:空調箱回風管之感溫器用於控制室內空調溫度,屬於末端空氣側控制,無法直接反映冰水主機的運轉負載需求,故不適用於螺旋式冰水主機的分段容量控制。
  • ③ 冰水器之出水口處:冰水器出水口處測量的是經主機冷卻後的供水溫度,此溫度通常由膨脹閥或容量控制閥維持恆定,無法有效反映負載變化,故不適合做為分段控制的感測點。
  • ④ 盤管之出風側:盤管出風側感溫器用於單一空調箱或風機盤管的局部控制,屬於末端設備層級,與冰水主機本身的容量分段控制無關。
Learning Tip

"此類題型常考冰水主機容量控制的感測點選擇。關鍵觀念:回水溫度(進水口)反映實際負載變化,適合用於主機容量調節;供水溫度(出水口)則用於維持恆定出水水溫。實務上螺旋式(螺桿式)壓縮機採滑閥或變頻控制時,均以冰水器回水溫度作為分段或連續調節的依據,切勿與末端空調箱的室溫控制混淆。"

學員答題分佈

①空調箱之回風管0%
②冰水器之進水口處0%
③冰水器之出水口處0%
④盤管之出風側0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目