Q25.
冰水機冷凝不良,則下列何者為不可能現象?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q25
難易度分析
3 / 5
此題需要對冷凝壓力上升後冷媒物性變化及壓縮機工作原理有清晰認識,並辨別比容與壓力的正向關係。單選設計且單一陷阱,故評為中等難度。
正確答案:①壓縮機吸入冷媒比容變大
① 壓縮機吸入冷媒比容變大:冷凝不良會使冷凝壓力與冷凝溫度升高,導致蒸發壓力也隨之升高,壓縮機吸入的冷媒比容會變小而非變大,因此此為不可能現象。
錯誤選項解析
- ② 壓縮機負荷變大:冷凝不良造成冷凝壓力升高,壓縮機壓縮比增大,運轉負荷確實會變大,此為可能發生的現象。
- ③ 壓縮機高低壓差變大:冷凝壓力上升而蒸發壓力變化較小或同步上升幅度較低,會使壓縮機的高低壓差變大,此為可能發生的現象。
- ④ 冷凍能力降低:冷凝不良導致冷媒循環量減少與熱交換效率下降,系統冷凍能力確實會降低,此為可能發生的現象。
Learning Tip
"本題考冷凝器散熱不良對冷凍循環的影響。關鍵觀念:冷凝壓力升高會連鎖造成壓縮比增大、壓縮機負荷增加、高低壓差變大及冷凍能力下降。常考陷阱在於混淆比容變化方向——高壓側壓力升高時,冷媒密度增加,比容應變小而非變大。實務上應定期清洗冷凝器散熱片,確保散熱風扇與冷卻水系統運作正常。"
學員答題分佈
①壓縮機吸入冷媒比容變大0%
②壓縮機負荷變大0%
③壓縮機高低壓差變大0%
④冷凍能力降低0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!