LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q43
中等
正確率 -
Q43.

空調主機長時間全載運轉,高壓略為偏高但冰水出水溫仍居高不下,不能達設計值時通常表示

冷凍空調裝修 · 甲級 · 故障排除 · Q43

難易度分析

3 / 5

此題測試對長時間全載運轉且高壓略高但水溫仍高不下時的故障判斷,主要判別主機容量不足的情況,屬於中等難度。

正確答案:①冰水主機選用太小

① 冰水主機選用太小:當冰水主機容量選型過小時,面對實際熱負載大於設計值的情況,壓縮機必須長時間全載運轉仍無法將熱量完全移除,導致冰水出水溫度無法降至設定值,同時因持續高負荷運行使冷凝壓力略為偏高。

錯誤選項解析

  • ② 冷媒量不足:若冷媒量不足,會導致蒸發壓力與冷凝壓力同時偏低,且壓縮機運轉電流會下降,而非高壓偏高。此症狀通常伴隨視液鏡氣泡或低壓跳脫現象。
  • ③ 膨脹閥堵塞:膨脹閥堵塞會造成蒸發器供液不足,使低壓側壓力明顯下降甚至結霜,同時製冷能力大幅降低,與題幹所述「高壓略為偏高」的症狀不符。
  • ④ 室內負荷低於主機容量:當室內負荷低於主機容量時,主機應會進入卸載運轉或啟停循環狀態,不會出現長時間全載運轉的情況,且冰水溫度應能輕易達到設定值。
Learning Tip

"此類故障排除題型的核心在於判讀高低壓變化與運轉狀態的對應關係。主機選型過小的典型特徵是「全載運轉+溫度降不下」;而冷媒不足或膨脹閥故障則會伴隨低壓異常。實務上應先確認熱負載計算是否正確,再檢查冷媒迴路各元件狀態。"

學員答題分佈

①冰水主機選用太小0%
②冷媒量不足0%
③膨脹閥堵塞0%
④室內負荷低於主機容量0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目