Q53.
二缸往復式壓縮機轉速、截面積及衝程分別為1000 rpm、10 cm2 及20 cm,試求壓縮機理論排氣量(m 3/hr)?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q53
難易度分析
2 / 5
本題屬於單選題,僅需運用基礎公式及單位換算,無需深度推理或多重概念結合,故評為二級困難度。
正確答案:②24
② 24:理論排氣量公式為 缸數 × 截面積 × 衝程 × 轉速 × 60,代入 2 × 10 cm² × 20 cm × 1000 rpm × 60 = 24,000,000 cm³/hr = 24 m³/hr,計算完全正確。
錯誤選項解析
- ① 12:此數值僅以單缸進行排氣量計算,忽略了題目明確指出為二缸往復式壓縮機,未將缸數乘入導致結果減半。
- ③ 36:此數值無合理計算依據,可能為將缸數誤植為3缸或單位換算過程出錯所致,與正確公式結果不符。
- ④ 48:此數值為正確答案的兩倍,可能因重複計算缸數或將轉速誤用為 2000 rpm 所導致,屬典型的參數重複乘入錯誤。
Learning Tip
"往復式壓縮機理論排氣量為冷凍空調丙級與乙級檢定的高頻考點。解題關鍵在於牢記公式 Q = n × A × L × N × 60(n為缸數、A為截面積、L為衝程、N為轉速),並注意單位統一換算為 m³/hr。常見陷阱為忽略缸數或單位未從 cm³ 轉換為 m³(除以 10⁶),實務上理論排氣量亦用於評估壓縮機容量是否匹配系統負荷需求。"
學員答題分佈
①120%
②240%
③360%
④480%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
二缸往復式壓縮機轉速6000 rpm,活塞截面積10 cm 2,衝程10 cm,試求每一迴轉之理論排氣量(cm 3)?
六缸往復式壓縮機汽缸直徑125 mm,衝程100 mm,轉速960 rpm 及餘隙容積比4%,試求在壓縮比為5 及冷媒k 值為1.1 時之容積效率(%)?
壓縮機加給冷媒氣體的熱量為5kcal/kg,假如每5 分鐘內壓縮12 公斤,試問壓縮機需要的理論馬力為
有一風機的額定風量及額定軸馬力分別為300CMM 及15kW, 試求風量250CMM、全壓200mmAq、轉速1800rpm 及效率0.9 的情況下,其軸馬力(kW)約為?
二段壓縮系統之理論中間壓力值為高壓側的冷凝絕對壓力乘以低壓側的吸入絕對壓力值