二缸往復式壓縮機轉速、截面積及衝程分別為1000 rpm、10 cm2 及20 cm,試求壓縮機理論排氣量(m 3/hr)?

冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q53

難易度分析

2 / 5

本題屬於單選題,僅需運用基礎公式及單位換算,無需深度推理或多重概念結合,故評為二級困難度。

正確答案:②24

② 24:理論排氣量公式為 缸數 × 截面積 × 衝程 × 轉速 × 60,代入 2 × 10 cm² × 20 cm × 1000 rpm × 60 = 24,000,000 cm³/hr = 24 m³/hr,計算完全正確。

錯誤選項解析

  • ① 12:此數值僅以單缸進行排氣量計算,忽略了題目明確指出為二缸往復式壓縮機,未將缸數乘入導致結果減半。
  • ③ 36:此數值無合理計算依據,可能為將缸數誤植為3缸或單位換算過程出錯所致,與正確公式結果不符。
  • ④ 48:此數值為正確答案的兩倍,可能因重複計算缸數或將轉速誤用為 2000 rpm 所導致,屬典型的參數重複乘入錯誤。
Learning Tip

"往復式壓縮機理論排氣量為冷凍空調丙級與乙級檢定的高頻考點。解題關鍵在於牢記公式 Q = n × A × L × N × 60(n為缸數、A為截面積、L為衝程、N為轉速),並注意單位統一換算為 m³/hr。常見陷阱為忽略缸數或單位未從 cm³ 轉換為 m³(除以 10⁶),實務上理論排氣量亦用於評估壓縮機容量是否匹配系統負荷需求。"

學員答題分佈

①120%
②240%
③360%
④480%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!