LONGEPASS
冷凍空調裝修/作業準備/Q33
簡單
正確率 -
Q33.

壓縮機加給冷媒氣體的熱量為5kcal/kg,假如每5 分鐘內壓縮12 公斤,試問壓縮機需要的理論馬力為

冷凍空調裝修 · 甲級 · 作業準備 · Q33

難易度分析

2 / 5

此題屬於單純的單位換算與基本算術,所需知識層級為基礎概念,難度適中。

正確答案:②1.12

② 1.12:1.12 HP 為正確答案。計算方式:總熱量 = 5 kcal/kg × 12 kg/5 min = 12 kcal/min,轉換為馬力:12 kcal/min ÷ 10.686 kcal/min·HP ≈ 1.12 HP(1 HP ≈ 10.686 kcal/min)。此為壓縮機所需的理論馬力。

錯誤選項解析

  • ① 0.84:0.84 HP 的數值偏低,未正確反映壓縮機在給定冷媒流量與熱負荷下的實際功率需求。正確計算應將總熱負荷轉換為馬力單位,此選項可能誤用了單位換算係數。
  • ③ 4.18:4.18 接近水的比熱數值(4.18 kJ/kg·K),與本題壓縮機馬力計算無關。此選項混淆了熱力學常數與功率計算結果。
  • ④ 5.60:5.60 HP 數值過高,可能是誤將時間單位或質量流量換算錯誤所致。正確應以每分鐘壓縮的冷媒質量計算熱負荷,而非直接累加數值。
Learning Tip

"本題考點為壓縮機理論馬力計算,關鍵在於掌握熱量與馬力的單位換算關係(1 HP ≈ 10.686 kcal/min)。常見陷阱包括:誤用時間單位(未將5分鐘換算為每分鐘流量)、混淆比熱與總熱量概念。實務上,壓縮機的容積效率與機械損失會使實際馬力大於理論值,檢定考試通常僅要求計算理想狀態下的理論數值。"

學員答題分佈

①0.840%
②1.120%
③4.180%
④5.600%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!