Q76.
有關空調主機配管時,下列敘述何者錯誤?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q76
難易度分析
3 / 5
題目測試對空調主機配管標準配置的基本認識,僅包含一個常見陷阱,屬於需要掌握單一核心概念的普通難度。
正確答案:④冰水及冷卻水泵出口處須裝設過濾網
④ 冰水及冷卻水泵出口處須裝設過濾網:此敘述錯誤。過濾器(Y型過濾器或濾網)應裝設於水泵的吸入側(入口端),而非出口處。裝於入口可防止雜物進入泵體造成葉輪磨損或軸封損壞;裝於出口則無法保護泵體本身,且會增加不必要的揚程損失。
錯誤選項解析
- ① 與主機連接的配管須裝設防震接頭:防震接頭的設置是正確做法。主機運轉時會產生振動,透過軟連接(如橡膠或金屬撓性接頭)可隔離振動傳遞至配管系統,避免管路疲勞破裂及噪音傳遞。
- ② 冰水及冷卻水配管的最低點裝設排水閥:於冰水及冷卻水配管最低點設置排水閥(洩水閥)是正確做法。此設計便於系統維護時排空管內積水,防止冬季結冰膨脹導致管路破裂,亦利於水質管理與清洗作業。
- ③ 蒸發器及冷凝器的出入口須裝設關斷閥:於蒸發器及冷凝器出入口裝設關斷閥是正確做法。關斷閥可在設備檢修或更換時隔離冷媒或水系統,確保維護作業安全,並避免冷媒洩漏或水患。
Learning Tip
"本題考點為空調水系統配管的標準配置原則。常考陷阱在於過濾器的安裝位置——切記「過濾器裝泵前,止回閥裝泵後」。另外,防震接頭、關斷閥、排氣閥(設於最高點)及排水閥(設於最低點)的設置位置與功能為冷凍空調裝修檢定的高頻考點,需熟記各閥件的正確安裝位置及其技術原理。"
學員答題分佈
①與主機連接的配管須裝設防震接頭0%
②冰水及冷卻水配管的最低點裝設排水閥0%
③蒸發器及冷凝器的出入口須裝設關斷閥0%
④冰水及冷卻水泵出口處須裝設過濾網0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!