Q105.
下列敘述哪些可增加冷凍能力?
冷凍空調裝修 · 甲級 · 安裝與維護保養 · Q105
難易度分析
4 / 5
題目結構設計為多選,需同時辨認兩項正確陳述;雖涉及冷凍循環基礎概念,但相似術語作為誤導,要求學生精準理解,故評為較高難度。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 增加過冷度:增加過冷度可使膨脹閥前之液態冷媒溫度降低,減少閃發氣體產生,使進入蒸發器之有效冷媒量增加,從而提升冷凍能力。
- ② 設置中間冷卻器:設置中間冷卻器可降低壓縮機中段吸入氣體溫度及節流後冷媒溫度,減少壓縮功並提高單位質量冷凍效果,適用於雙級壓縮系統以提升整體冷凍能力。
錯誤選項解析
- ③ 增加過熱度:增加過熱度雖可確保壓縮機吸入乾飽和氣體避免液壓縮,但過高的過熱度會使壓縮機排氣溫度上升且單位冷凍效果並未相對增加,反而可能降低系統效率。
- ④ 提高過熱溫度:提高過熱溫度與增加過熱度概念相近,會使壓縮機吸入氣體比容增大,導致冷媒質量流量減少,無法有效提升冷凍能力。
Learning Tip
"本題核心考點為冷凍循環熱力學原理與冷凍能力影響因素。常考陷阱在於混淆「過冷度」與「過熱度」對系統之影響:過冷度增加可提升冷凍效果係數,而過熱度增加僅能保護壓縮機但無助於冷凍能力。實務上應注意中間冷卻器多應用於低溫雙級系統,單級系統則以確保適當過冷度為提升效率之關鍵。"
學員答題分佈
①增加過冷度0%
②設置中間冷卻器0%
③增加過熱度0%
④提高過熱溫度0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!