Q39.
一配電線路電壓降下率為2%,當受電端電壓600V 時,送電端電壓為多少V?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 裝修輸配電基本技能 · Q39
難易度分析
3 / 5
需精確掌握核心公式的定義基準,並能正確區分關鍵參數在計算中的角色。題目設計針對常見的計算法則混淆設置干擾選項,要求考生具備明確的概念認知與基礎數值推演能力,屬典型概念應用型考題。
正確答案:④612
④ 612:依據電壓降下率公式:電壓降下率 = (送電端電壓 - 受電端電壓) / 送電端電壓,推導得 送電端電壓 = 受電端電壓 / (1 - 電壓降下率) = 600 / 0.98 ≈ 612V。
錯誤選項解析
- ① 588:此為將受電端電壓乘以 0.98(600 × 0.98 = 588)的錯誤算法,混淆了電壓降下率的計算基準。電壓降下率是以送電端電壓為分母,而非受電端電壓。
- ② 598:此數值無合理的計算依據,可能是隨意估算的結果。正確應以公式 Vs = Vr / (1 - 電壓降下率) 進行計算。
- ③ 606:此為誤用 1% 電壓降下率計算的結果(600 / 0.99 ≈ 606)。題目明確給定電壓降下率為 2%,應使用正確數值代入。
Learning Tip
"此類題型的核心考點在於正確理解電壓降下率的定義基準。許多考生誤將受電端電壓當作分母計算(如 600 × 1.02 = 612 雖巧合答對,但原理錯誤)。實務上,依據屋內線路裝置規則,低壓用電設備處的電壓降不得超過額定電壓的 3%,設計配電時需精確計算線路阻抗與負載電流以確保電壓品質。"
學員答題分佈
①5880%
②5980%
③6060%
④6120%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!