Q6.
供應電熱器之低壓分路電壓降不得超過該分路標稱電壓百分之多少?
室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電熱工程裝修 · Q6
難易度分析
3 / 5
此題屬法規數值精確記憶類型,結構上刻意佈置與相近規範數值重叠的干擾選項,考驗考生對題眼關鍵詞與法規條文之對應敏感度。若仅依靠籠統印象作答,極易陷入口徑相近的數值迷陣。破題關鍵在於釐清題目限定的適用範圍,並排除表面相似之規範干擾。
正確答案:③3
③ 3:依據屋內線路裝置規則,供應電熱器之低壓分路電壓降不得超過該分路標稱電壓的 3%,此為確保電熱設備能正常運轉並維持發熱效率的法定標準。
錯誤選項解析
- ① 1.5:1.5% 並非電熱器分路電壓降的法定上限,此數值過於嚴格,不符合實際工程規範要求。
- ② 2:2% 雖為部分照明迴路的建議電壓降範圍,但不適用於電熱器分路之規範。
- ④ 5:5% 為饋線(從配電箱至分路配電箱)的電壓降上限,而非分路本身的限制,此為常見混淆點。
Learning Tip
"本題核心考點為電壓降限制的區分:電熱器分路電壓降上限為 3%,而饋線電壓降上限為 5%,兩者合計不得超過 5%。實務上需特別注意分路與饋線的定義差異,分路指從最後一個過電流保護裝置至用電設備間的線路,此為檢定考試中極易混淆的陷阱題型。"
學員答題分佈
①1.50%
②20%
③30%
④50%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
用戶用電設備裝置規則中,有關供應電燈、電力、電熱或該等混合負載之低壓幹線及其分路電壓降之規定,下列哪些正確?
電熱器每具額定電流超過多少安培者,除另有規定外,應設施專用分路?
一配電線路電壓降下率為2%,當受電端電壓600V 時,送電端電壓為多少V?
某分路負載為一具三相220V 50HP 電動機,負載電流為125A,功率因數為0.8 滯後,分路導線採用100mm 2PVC 電線按硬質PVC 管配線,其阻抗為R=0.195Ω/km,X=0.0902Ω/km,長度為20 公尺,電壓降約為多少%?
電燈及電熱工程,選擇分路導體線徑之大小應以該線之安培容量足以擔負負載電流且不超過電壓降限制為準;其最小線徑除特別低壓另有規定外,下列哪些規定正確?