LONGEPASS
Q5.

如下圖所示單相變壓器極性試驗,變壓器如為減極性時,電壓表之指示為多少V?室內配線─屋內線路裝修 甲級 電機檢驗 第 5 題 題目 圖片

室內配線─屋內線路裝修 · 甲級 · 電機檢驗 · Q5

難易度分析

3 / 5

此題難度主要建立在圖文合參的資訊轉換與名詞邏輯判別上。題目依賴示意圖提供繞組規格與接線佈局,考生必須將視覺資訊轉譯為電壓合成概念。選項佈局涵蓋單一繞組量測值與極性反接的特殊情況,利用名稱直覺與實際量測結果的落差設置屏障。整體結構偏向概念辨識與單一規則的直接套用,未涉及多層次推演。

正確答案:④330

④ 330:減極性(Subtractive Polarity)試驗中,當一次側與二次側繞組以同極性端相連並串聯時,電壓表量測到的電壓為兩繞組電壓之相加值。若一次側為 220V、二次側為 110V,則電壓表指示為 330V,此為減極性判別的標準結果。

錯誤選項解析

  • ① 0:減極性接法時,一次側與二次側電壓為相加關係,電壓表不會指示零伏特;指示零伏特的情況通常出現在加極性接法且接線方式不同的測試迴路中。
  • ② 110:110V 僅為單一繞組的額定電壓值,在減極性串聯測試中,電壓表量測的是總電壓而非單一繞組電壓,因此此數值不正確。
  • ③ 220:220V 為常見的一次側或二次側額定電壓,但在減極性試驗的特定接線下,電壓表讀數應為兩繞組電壓之向量和,220V 並非此試驗的正確指示值。
Learning Tip

"變壓器極性試驗為室內配線甲、乙級技術士檢定之常考題型。關鍵在於區分減極性與加極性的接線差異:減極性時同極性端相連,電壓表讀數為兩繞組電壓相加;加極性時異極性端相連,讀數為兩繞組電壓相減。實務上變壓器銘牌會標示極性,接線前務必確認,否則並聯或串聯時可能導致短路事故。"

學員答題分佈

①00%
②1100%
③2200%
④3300%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目